中文 | English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屏蔽房专用电源滤波器用户指导

    本公司生产的屏蔽设施类滤波器符合MIL-F-15733的要求,该类滤波器主要安装于电磁吸波暗室、屏蔽房、电子方舱和屏蔽机柜等设施的电源和信号进线处,用于抑止沿电源或信号线传输的高频电磁信号,以保证这些设施的电磁屏蔽效能。

    本公司生产的屏蔽设施类滤波器包括交流单相、三相、工频、中频与直流电源滤波器和电话、数据、视频、报警与控制等各种信号线滤波器。电源滤波器的工作电流从1A到1000A,可为客户定制各种规格的滤波器。

    本公司生产的屏蔽设施类滤波器的特点是在保证高的插入损耗的同时,泄漏电流小(可达MA级)、且电压降可小于1V。在保证屏蔽效能的前提下,不会给整个系统带来任何负面的影响。

    插入损耗IL是滤波器插入电路之前和插入之后,在电路终端所测得的电压之比。为了测试与计算的方便,令源阻抗和负载阻抗等于50欧姆,电源 表达式:IL=20Ln( V 01 /V 02 )

    泄漏电流是指滤波器通电时,在额定电压下,相线和中线与外壳流过的交流电流,它主要由电容器引起,并非绝缘不良造成,选用Y电容时已对安全性作了充分考虑。

    在不同的使用环境下(尤其是环境温度),操作电流lop应作适当调整,上限类别温度为85 ℃的电源滤波器操作电流可安下列公式计算,lop=Ln √ (85- θ )/45 式中θ为实际工作环境温度。

    标准规定:电压从零开始,以不超过150V/S的速度缓慢生压到试验电压,试验时间从达到试验电压开始计算,通常为一分钟,试验时间结束时必须将试验电压降到安全细接近与零,并对滤波器的内部电容器上的电压通过一个合适的电阻器放电。

插入损耗原理图

漏电流测试

安装示意图